  • вопрос по водопроводу

    Добрый день. Не работает обратная форма на форуме. Вопрос по водопроводу к этой статье https://obustroeno.com/instrum-i-material/truby/30240-propusknaya-sposobnost-truby  Предлагают подключить частный дом к зимнему водопроводу. Водопровод проложен 32 трубой из пнд, глубина залегания 2 метра, перепад высот не более 1-2 метров (Ленинградская область) . Общая протяженность водопровода составляет 500 метров. Давление на входе 3, 5 атмосферы.  Уже  подключено 13 домов. Я хочу просчитать количество литров, которые с грубой погрешностью,   сможет пройти на эти 14 домов. Я посчитал следующее. площадь сечения 32 трубы ПНД =3,14*(0,026/2)^2=0,00053066. Скорость    жидкости при давлением  3 атм= 24,2 л/с.

    Перемножаем  и получаем 12,8 литра в секунду. И если 12,8 литра в секунду разделить на норму из таблицы потребления на 1 душевой смеситель 0,25 литра в сек, то мы получим, что одновременно можно включить 52 душа. Что мне подходит. Во сколько раз реальность будет отличаться от теоретических расчетов. 